第一章总论

1.1项目概述

1.1.1项目名称

某某县现代农业示范园二期用地边坡挡土墙工程

1.1.2项目建设性质

新建

1.1.3项目建设单位

某某县城市建设投资集团有限公司

1.1.4项目建设地点

某某县XXXXXXX

1.1.5项目建设规模及内容

某某县现代农业示范园二期用地边坡挡土墙工程预算总投资.50万元。

1.1.6项目建设工期

项目建设期为8个月(年9月-年4月)。

1.1.7项目总投资及资金筹措

项目总投资.50万元,其中:道路建设工程.97万元;管网工程资金73.23万元;照明工程30.48万元全部由某某县财*出资。

1.2项目单位建设概况

某某县现代农业示范园区管理委员会是某某县人民*府设立的现代农业示范园区建设主体,主要职能是土地收购储备经营、项目经营、基础设建设等。某某县现代农业示范园区管理委员会拟投资万元于某某县盱江镇小港村庙前排村小组建设某某县现代农业示范园区核心区建设工程(一期)项目,项目东侧为G国道,西面靠近庙前排,外侧为山林地,北侧靠近旴江支流茗坑河,南侧为空地。整个核心区规划面积亩,包含耕地亩、山地亩、其他用地亩。其中,本项目一期规划建设面积亩。以园区自然生态环境、生态农业资源、田园景观、农业生产内容和农宿生活文化为基础,以白莲-食用菌产业为主导,结合生态休闲旅游农业,在园区中所有项目的策划中注入观光旅游元素,按照“四区四型”(四区:生态种养区、精深加工区、商贸物流区和综合服务区,四型:绿色生态农业、设施农业、智慧农业和休闲观光农业)为一体的发展模式规划布局各功能区。

1.3编制依据

1、《投资项目可行性研究指南》国家计委计办投字[]15号通知;

2、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);

3、《中华人民共和国行业标准《城市道路工程设计规范》(CJJ37-)》

4、《室外排水设计规范》(GB-)(年版);

5、《给水排水工程管道结构设计规范》(GB-);

6、《城市排水工程规划规范》(GB-);

7、《城市道路绿化规划与设计规范》(CJJ75-97);

8、《城市绿地设计规范》(GB-);

9、《某某县关于引进社会资本加快发展现代农业的实施意见》

1.4研究范围及过程

1.4.1研究范围

某某县现代农业示范园二期用地边坡挡土墙项目工程为某某县现代农业示范园配套工程,本工程主要内容包括“某某县现代农业示范园二期用地边坡挡土墙项目”的拱型骨架护坡、砼挡墙、排水沟、急流槽等。

1.4.2研究过程

我司于年6月接受某某县现代农业示范园区管理委员会关于示范园市*道路建设工程设计任务委托;

年6月底,会同有关部门对全线进行了初步踏勘;

年7月上旬,向有关部门进行了征询及资料收集工作;

年8月,进行工可报告的编制工作。

1.5主要结论

第二章现状评价及建设的必要性

2.1现状规划

2.1.1某某县总体发展规划

某某县总体发展规划明确以人为本、可持续发展和集约节约用地的原则,把某某县建设成为发达地区产业转移基地、特色农产品加工销售基地、海西经济区西部重要的门户城市、环境优美的山水生态宜居城市。重视城乡统筹和区域协调发展。要在《总体规划》确定的.92平方公里的城市规划区范围内,优化城乡空间布局,实现城乡空间统筹的健康发展。形成“一廊两轴、三心三区一组团”的城市空间结构,实现“一河居中,两岸繁荣”的整体发展格局。按照城乡统筹发展的要求,有重点地发展县城和基础条件好、发展潜力大的建制镇,优化城镇空间布局,促进农业产业化和农村经济快速发展。合理控制城市用地规模。到年,县城常住人口为15万,城市建设用地控制在15平方公里以内。要严格按规划用地要求进行建设,切实保护好耕地。要着眼长远,加强对城市远景发展的研究,在城区用地布局和发展空间上留有余地。建设资源节约型和环境友好型县城。要坚持走科学发展、绿色崛起的新型城镇化道路,加强工业、交通和建筑节能,逐步推广使用清洁能源,严格实施建筑节能设计标准。坚持经济建设、城乡建设与环境建设同步规划、同步建设。切实改善城乡人居环境。要坚持以人为本,科学规划布局教育、医疗等公共服务设施,改善市*基础设施条件。优先保证廉租住房、租赁型和销售型中低收入家庭住房等*策保障性住房的土地供应。注重生态环境,正确处理住房建设与生态环境保护之间的关系,提供高品质住宅产品。完善基础设施体系。要加强交通基础设施建设,建立公路、铁路相衔接的对外交通运输系统。加强县城道路交通规划,形成“五纵六横”的城市干路系统。统筹规划建设给排水、污水处理和垃圾处理等基础设施,加快雨污分流管网建设步伐。重视城市防灾减灾工作。要加强重点防灾减灾设施和灾害监测预警系统的建设,建立包括消防、人防、防洪和防地质灾害等内容的综合防灾减灾系统。

2.1.2某某县现代农业示范园规划

广昌现代农业示范园是丰登农业科技有限公司建设的,集现代科技农业产业、旅游观光、农村康养与民俗特色小镇为一体的现代农业企业。以建设国家级田园综合体为标准,借鉴国内外现代农业产业发展的先进经验,努力打造科技农业、智慧农业、意趣农旅、田园社区相融合的现代科技农业产业示范园。

园区建设规划总面积约亩,第一、二期项目占地面积亩,计划投资8.04亿元,建设有机食用菌现代工厂化周年生产及有机白莲、食用菌初、精深加工生产基地,年产值约15亿元。

2.2沿线建筑

道路位于某某县现代农业示范园区北侧,设计起点接现状正在施工的五环路,终点接规划的鄂东大道,沿线为耕地、水塘、水渠、山坡等,无建筑物。

2.3建设的必要性

某某县人民*府提出了建设某某县现代农业示范园,是某某县城市空间结构中的重要节点。根据《某某县现代农业示范园概念规划暨核心区修建性详细规划》,现代农业示范园某某县新型农业产业聚集示范的主要地区。规划区内新建建筑的设计建设标准要高,要把建筑和山水很自然巧妙的结合,使他们融为一体。同时,一定要把广昌建筑的重要元素在外观上很好的体现出来,使现代农业示范园建成具有广昌特色的示范园。

本工程的建没一方面将有效改善道路沿线交通和市*设施条件,推动周边的土地开发,另一方面对整个小港村规划格局的尽快实现、优化城市功能布局具有十分重要的意义。所以,本项目的实施为把吁江镇区建设成居住环境舒适、具备可持续发展能力的生态城镇创造有利条件,对早日实现城市总体规划目标和总体布局是十分必要的。

2.3.1本顶目的建设是为城市开发经营,加快招商引资工作的需要

现代农业示范园的道路建设,不但可以有效地解决园区内城市交通存在的诸多问题和矛盾,而且可以促进城市的发展和城市结构的优化,有利于城市功能的实现。该项目对于城市总体规划的支持主要表现在优化城市空间布局、促进土地开发利用、引导城市发展等方面。该项目的建设将影响小港村城市土地发展的空间方向和功能水平,将有利于城市空间布局的实施,促使城市规划的目标更容易实现。而该项目的建设能极大刺激土地的开发利用,作为最重要的城市基础设施之一,该项目的建设提高了土地的可达性。可以引导城市发展的方向,提升城市功能,同时方便土地使用,增加土地价值,是开发土地的有力手段。因此,该项目是充分挖掘城市资源的一种战略措施,有助于实现城市总体规划,提升城市功能,有助于推进某某县开放开发的示范区建设步伐。

本项目的建设将使现代农业示范园区内路网得到完善,将有效疏导临港产业园区的通行压力,对进一多提升城市总体环境水平、改善城市面貌具有十分重要的作用。同时,建设某某县市*道路工程,城市发展空间将得到拓展,城区的投资环境将得到极大的改善,有利于筑巢引凤、吸引投资,推动相关产业的健康、协调发展,促进社会经济的繁荣。

综上所述,本项目建设不仅打通了现代农业示范园区道路,还将加快小港村的建设,有利于提高某某县的城市品味和树立良好的城市形象,为某某县带来巨大的社会效益、经济效益和环境效益。所以,本项目道路的修建,是社会经济发展的客观需要,是经营城市发展的需要,项目的建设是必要的。

第三章建设规模及标准

3.1设计原则

1、在某某县近期建设规划思想指导下,以现代农业示范园区近期建设规划为依据,并以道路沿线地块规划与发展相协调,使工程既要满足城区总体大交通的需求,更要为地区的开发发展创造有利条件。

2、边坡工程设计应包括支护结构的选型、平面及立面布置、计算、构造和排水等内容,并对施工、监测及质量验收等提出要求,同时还应给出边坡和支护结构的日常监测和维护管理规定。

边坡工程设计应符合下列规定:

(1)支护结构达到最大承载能力、锚固系统失效、发生不适于继续承载的变形或坡体失稳应满足承载能力极限状态的设计要求;

(2)支护结构和边坡达到支护结构或邻近建(构)筑物、市*工程的正常使用所规定的变形限值或达到耐久性的某项规定限值应满足正常使用极限状态的设计要求;

(3)边坡稳定性评价应在定性分析的基础上定量计算,并进行综合评价;

(4)对复杂的边坡宜采用数值计算分析方法。

边坡稳定计算方法应符合下列规定:

(1)对于土质边坡和呈碎裂结构、散体结构的岩质边坡,当滑动面呈弧形时,宜采用简化毕肖普法或摩根斯坦-普赖斯法进行抗滑稳定计算;当滑动面圆呈非圆弧形时,宜采用摩根斯坦-普赖斯法或不平衡推力传递法进行抗滑稳定计算;

(2)对于呈块体结构和层状结构的岩质边坡,宜采用不平衡推力传递法进行抗滑稳定计算;

(3)对于由两组及两组以上节理、裂隙等结构面切割形成楔形潜在滑体的岩土边坡,宜采用楔体法进行抗滑稳定计算;

(4)对于土岩组合边坡,应根据边坡土岩组合方式,分析其可能存在的破坏模式,再有针对性的计算边坡的稳定性。

边坡工程设计所采用作用组合效应与相应的抗力限值应符合下列规定:

(1)按地基承载力确定支护结构或构件的基础底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数时,传至基础或桩上的作用效应应采用荷载效应标准组合;相应的抗力应采用地基承载力特征值或单桩承载力特征值;

(2)计算边坡与支护结构的稳定性时,应采用荷载效应基本组合,但其分项系数取值均为1.0;

(3)在确定支护结构截面、基础高度、计算基础或支护结构内力以及配筋和验算材料强度时,应采用荷载效应基本组合,对安全等级为一级的边坡不应低于1.1,二、三级边坡不应低于1.0。

(4)计算支护结构变形、锚杆变形及地基沉降时,应采用荷载效应准永久组合,不计入风荷载和地震作用,相应的限值应为支护结构、锚杆或地基的变形允许值;

(5)计算锚杆杆体面积、锚杆杆体与砂浆的锚固长度、锚杆锚固体与岩土层的锚固长度时,传至锚杆的作用效应应采用荷载效应标准组合;

(6)支护结构抗裂计算时,应采用荷载效应标准组合,并考虑长期作用影响;

(7)抗震设计时地震作用效应和荷载效应组合应按国家现行有关标准执行。

3、坚持科学态度,积极采用新工艺、新技术、新材料,以使工程的建设尽可能多地反映技术上的先进性。

4、工程方案应尽可能满足快速施工要求,并在施工期间尽可能减少对交通的影响。

3.2采用规范及标准

3.2.1采用规范

《城市道路设计规范》(CJJ37-);

《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-);

《公路路基设计规范》(JTGD30-);

《公路沥青路面设计规范》(JTGD50-);

《道路交通标志标线》(GB-);

《城市道路照明设计标准》(CJJ45-);

《城市工程管线综合规划规范》(GB-98);

《城市排水工程规划规范》(GB-);

《室外排水设计规范》(GB-);

《城市工程管线综合规划规范》(GB-98);

《给水排水制图标准》(GB/T-);

3.2.2技术标准

1、边坡工程应遵循先勘察、后设计、再施工的原则。

2、边坡工程治理前,应收集下列资料:

(1)边坡所在场地的工程地质勘察资料;

(2)边坡所在场地的气象、水文资料,包括气温、降雨情况和对边坡安全有影响的汇水区域及地面径流情况;

(3)边坡所在场地建(构)筑物、市*设施和管线分布情况;

(4)边坡所在场地自然环境条件、场地周边可能发生或已发生的地质灾害情况。

3、边坡工程勘察报告应分析评价边坡的整体稳定性和局部稳定性,确定边坡类别、分析边坡失稳条件和可能的破坏形式,提供边坡岩土体的设计参数。

4、边坡工程的设计使用年限不应低于被保护的建(筑)物、市*设施和管线的设计使用年限。5、边坡工程施工应根据其安全等级、地质条件、环境条件、设计要求等编制专项的施工方案,并应做好应急预案。

6、边坡工程设计、施工前,建设单位宜委托有资质的第三方鉴定单位,对边坡高度2倍范围内的建(构)筑物、市*设施等进行现状调查、检测,必要时进行技术鉴定。边坡工程施工的全过程应进行同步监测,对重要建(构)筑物宜采用实时监控。

7、边坡工程应采用动态设计、信息化施工。

8、当边坡坡体内洞室密集而对边坡产生不利影响时,应根据洞室大小和深度等因素进行稳定性分析,采取相应的加强措施。

9、存在临空外倾结构面的岩土质边坡,支护结构基础必须置于外倾结构面以下稳定地层内。

10、当边坡变形大于设计允许值时,应采取加固、减载和截排水等应急措施,同时应加密变形监测频率。

11、当边坡使用条件发生变化时,应按本标准的相关规定进行设计复核,必要时可重新设计。

第四章边坡挡土墙工程设计

4.1设计依据

《某某县城市总体规划(-)》;

《某某县土地利用总体规划》;

《某某县现代农业示范园概念规划暨核心区修建性详细规划》;

某某县现代农业示范园区岩土工程勘察报告;

4.2项目设计内容

本项目设计内容主要包含拱型骨架护坡、砼挡墙、排水沟、急流槽等。

4.3设计采用的规范及设计技术指标

4.3.1设计采用的规范

1、《市*公用工程设计文件编制深度规定》(年版);

2、《城市道路绿化规划与设计规范》(CJJ75-);

3、《混凝土结构设计规范》(GB-);

4、《砌体结构设计规范》(GB-);

5、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB.1-);

6、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB.2-);

7、《建筑边坡工程技术规范))GB一等现行规范、规程;

8、《建筑基坑支护技术规程》JGJ--;

9、《水工挡土墙设计规范》SL--;

10、《建筑地基基础设计规范》GB-;

11、《建筑施工扣件式钢管脚手架技术规范》(JGJ-);

12、《建筑变形测量规范》(JGJ/T8-97);

4.3.2设计技术标准

4.4自然地质条件

4.4.1气象、水文条件概况

(1)气象

某某县属亚热带季风气候区,气候温和湿润,雨量充沛,四季分明,日均气温19.1℃,年均日照小时,年均降雨量毫米,平均无霜期天。

现农业气候灾害主要有洪涝、干旱、连阴雨、低温冷冻、冰雹等。洪涝一般出现在3-6月份,以5月份居多。干旱经常出现,几乎每年均有不同程度的发生,其中伏旱和秋旱较为严重。春季连阴雨多集中在4-5月上旬,一个月中最多阴雨天为24天,而秋季一个月中最多阴雨天为15天。

(2)水文

某某县水资源充足,河流众多,抚河源头盱江发源于某某县,接纳主要支流11条,某某县流域面积5平方公里以上的大小河流84条,总长.5公里,多年平均流量50.09立方米/秒,多年平均迳流总量14.95亿立方米。某某县水能理论蕴藏量5.3万千瓦,其中可开发量3.8万千瓦。共有发电部座,装机台,装机容量千瓦。某某县是全国农村初级电气化县,年获全国农村初级电气化建设先进单位称号。某某县有水库36座,其中:中型水库3座,小(一)型6座,小(二)型27座,另塘坝座。有效灌溉面积9.9千公顷。

4.5工程设计

4.5.1工程概况

某某县现代农业示范园二期用地边坡挡土墙项目属于市*建设工程,主要建设内容为拱型骨架护坡、砼挡墙、排水沟、急流槽等。

4.5.2.设计内容

本项目设计内容主要包含拱型骨架护坡、砼挡墙、排水沟、急流槽等。

4.5.3场地工程地质条件

勘察区内地貌为丘陵地道,场地起伏较大,勘察区内地层为岩性为一般性的杂填土、耕植土、粉质粘土和微风化泥岩。

4.5.4场区水文地质条件及评价

线路区内地下水主要为上层滞水,主要赋存于种植土中,接受大气降水及地表水补给。根据所取水样和道路附近已有水样的水质分析,场地地表水和地下水对砼及砼中的钢筋具微腐蚀性。

4.5.5边坡平面设计布置

设计说明:主要参考设计文件编写内容,均以设计文件为准

1、放坡M到段按1:1.5直接填筑至设计高程坡面采用植草绿化坡脚设置排水沟A到段进行二级放坡级边坡按1:1.75放坡坡高为5.0,米中间设置2.0米马道二级放坡为1:1.5坡高为5.0米坡脚设置砼挡墙挡墙高1.50米坡面采用拱形骨架防护I植草。

2、填筑土:

(1)场地填土填料应采用含砂的粘性士进行回填严禁采用膨胀土、高液限粘土、腐殖土,淤泥和冻土块等不良填料填料中不应含有机物、冰块、草皮、树根等杂物或生活垃圾。填筑粘性士时应在填H前检验填料的含水率。含水量偏高时可采月翻松晾晒均匀掺入干士等措施,含水量偏低可预先晒水湿润增加压实遍数或使用大功率压实机械等措施。新填土抗剪强度指标不得小于现有填土抗剪强度指标

(2)回填土要均匀摊铺平整并设不小于3%的横坡逐层填筑。逐层夯实严禁使用脚胀土和高塑性土,每层压实厚度不宜超过20cm根据碾压机具和填料性质应进行压实试验(场地平整按~m2取样一组),确定填料分层厚度及碾压遍数以正确地指导施I。回填土必须按规定分层夯压密实压实度应不小于92%。取样确定压实的干密度应有90%以上符合设计要求允许偏差不得大于g/cm3且应分散不得集中。

(3}分段分层填土交接处应填成阶梯形每层互相搭接其搭接长度应不少于每层填上厚度的两倍,上下层错缝距离不少于2.0m。原始坡面大于12%地段可采用纵向分层填筑法施工沿纵坡分层分层填筑与碾压对原地面坡度大于1.5小于1:3合阶宽度为20m坡度向内并大于4%。对原地面坡度大于1:3区域台阶宽度大于3m)坡度向内并大于4%。

(4)填方基士为软f,应根据设计要求进行地基处理基底处理必须符合设计要求或施工规范的规定。回填士的土料,必须符合设计要求或施工规范的规定

(5)管沟内填土应从管道两边同时进行回填和夯实。填土超过管如5m厚时方准用动力打夯但不宜用振动辗压实。

(6)墙背填料需待砌体砂浆强度达到70%(砼强度%)以上时方可回填墙背填料按设计要求填筑。并且做好反滤层及泄水孔,挡士墙背采用水稳性和透水性较丹的材料填筑。靠近挡墙范围可铺设土工格栅等措施以减小士压力。压实时应注意勿使墙身受到较大的冲击影响临近墙背1.0m的范围内应采用蛙式打夯机、内燃打夯机、手扶式振动压路机、振动平板夯等小型压实机具碾压。

(7)上方填筑前应进行清表处理般清表厚度为15cm如遇到木田或早地等地段清表厚度控制在30cm以上原则为彻底清除填t范围内的耕植土和腐殖土。

3、排水在坡顶、平台、坡脚设置截水沟/排水沟尺寸为加0.5x米在坡脚设置排水管排水管直径为10cm),长约B8.0米间距为8.0-米。

4、急流槽在坡面设置宽约1.38急流槽间距为30-40米。

5、监测工程在边坡可能滑移的影响范围以外的稳定岩体处布设2个基准点在坡顶及平合每隔30-40米顶设1处监测点。

4.5.6拱形骨架护坡设计

1、拱形骨架护坡每隔14-20米设置伸缩缝(沉降缝)缝2cm,用沥青麻絮填缝深入10-20cm。

2、块石选用强度不低于MU30的新鲜硬质毛石块径一般不小于15cm。

3、坡面每隔30-40米设置宽约1.38米的急流槽(踏步)。

4.5.7边坡监测点设计

1.从经济合理性和简便实用性角度考虑采用GPS方法监测。在边坡影响范围以外的稳定岩体处布设2个基准点在边坡顶设20处监测点(每30-40m布置一个监测点);:根据场地视通条件可做适当调整监测频率和精度按有关规定执行。

2.边坡变形按级边坡控制边坡变形的预警值为水平位移和垂直位移累计值大千50mm,日均位移速率大于2.0mm/天当坡顶沉降、水平位移观测数据出现预警值后,监测人员应立即向建设方、设计、监理

和施工单位汇报以利各方及时进行原因分析商讨和提出解决措施确保边坡的安全。

4.5.8截水沟排水沟设计

1、截水沟排水沟两边采用24x12x6CM的水泥砖砌筑底面为20砼浇筑。

2、截水沟\排水沟内侧和顶面用M12.5水泥砂浆进行抹面抹面厚1cm。

3、截水沟排水沟按1:.05~1:1放坡开挖。

4、截水沟每20m设2c.m宽伸缩缝,缝内填塞沥青木板沿内面和顶面填塞填塞深度不于10cm。

5、水沟回填土填料根据附近土源尽量选用抗剪强度高和透水性强的土。当选用粘性土作填料时,宜

掺入适量的砂砾或碎石:不得选用膨胀土、淤泥质土、耕植土作填料。

6、为使沟底线顺直、防止水沟内局部积木及局部减小坡率等水沟施工时应对其布设的位置进行适当的削方或填方以利开排木顺畅。

截水沟排水沟断面图

4.5.9急统槽设计

1、急统槽遇平台边沟时应连接相通

2、急流槽应分段砌筑每隔10-15米设置伸缩缝宽2c.m,缝内用沥青麻絮填塞。

3、采用24x12x6C.m的水沉砖进行砌筑采用M10水泥砂浆林面。

4、未尽事宜按相关规范执行。

4.5.10挡土墙设计

1、挡墙采服30价进行浇筑每隔15-20米设置伸缩缝(沉降缝)缝宽2cm,用沥青麻絮填缝深入10-20cm。

2、挡墙设置排水孔排水孔与排水管连通挡墙外设置排水沟。

3、挡土墙采用30砼进行浇筑墙高1.50米挡墙每隔15-20米设置沉降缝基础持力愿为粉质黏t,承载力特征值fok=kpa,基底摩擦系数为0.30。当地基土较软弱时应进行地基处理。

4、墙背填料需待砌体砂浆强度达到70%(砼强度%)以上时,方可回填墙背填料按设计要求填筑。并且做好反滤层及泄水孔挡土墙背采用水稳性和透水性较好的材料填筑。靠近挡墙范围可铺设土工格栅等措施以减小上压力。压实时应注意勿使墙身受到较大的冲击影响临近墙背1.0m的范围内,应采用蛙式打夯机、内燃打夯机、手扶式振动压路机、振动平板夯等小型压实机具碾压。

4.6施工方案

4.6.1施工部署

1、总体施工部署

现场施工按照从东西两侧间跳分段进行,挡土墙顶1米高范围最后整体施工。

2、分段施工顺序

土体挖除—底座混凝土浇筑—模板加固钢筋插筋—靠边坡处挡土墙内侧支模---设置对拉螺栓并与固定插筋焊接---挡土墙外侧支模---挡土墙外侧钢管斜撑加固模板---竖向第一段3米高混凝土浇筑—竖向第二段留出1米顶循环第一段顺序施工—整体循环施工—挡土墙顶部1米高整体施工。

4.6.2资源配置

1、人力配置

除项目部常规人员配置外,现场配备专门作业班组,配备施工人员如表所示。

人力资源配置表

2、机械设备配置

现场机械设备配置见表所示。

机械设备配置表

3、材料计划

根据施工需求提前向项目部上报材料计划,保证材料及时供应。

4.6.3施工准备

1、现场准备


  2.分级截流,纵横结合。高陡边坡或岩土稳定性欠佳边坡的排水工程应采取分级截流、纵横结合排水的方法来进行处理。坡顶以外的地表水从截水沟排走;分级边坡每个台阶设一截水沟排水;坡脚设边沟排水。高陡边坡应根据地形和坡面大小,隔一定距离设一垂直路线的排水沟,使水尽快排出边坡。
  3.表里排水,综合治理。路基边坡设计中,必须考虑将影响边坡稳定的地面水加以拦截,排除在边坡范围以外,并防止漫流、停积或下渗。对影响边坡稳定的地下水,应予以截断、疏干、降低并引导到边坡范围以外,只有把地表水和地下水有效地排出边坡以外,实行综合治理,才能保证边坡的稳定。
  4.坡面防护、支挡并重。要根治水害,除了要注意排水外,必要时还需修筑一些坡面防护工程(如拱式护坡、护墙、植被护坡等),以保证边坡的稳固。有时,还要在坡脚设置一定数量的支挡结构物,以提高抗水害的能力。
  5.因地制宜,经济适用。由于边坡破坏现象和失稳原因是多方面的,因此应深入调查研究,根据当地气候环境、工程地质和材料等具体情况,因地制宜,就地取材,选用适当的工程类型或排水设施,不要轻易取消或减少必要的防护工程设施。排水沟渠应选择地形地质较好的地段通过,以节约加固工程投资。对排水困难和地质不良地段应进行特殊设计,使排水防护工程收到更好的效果。

5.3设计标准

1、示范园区采用雨、污分流的排水体制。

2、雨水设计标准

雨水计算公式为Q=ΨqF

暴雨强度采用%%市暴雨强度公式:

q=(1+0.gp)/(t+10)^0.79

t=t1+mt2t1=10分钟,

p=1年Ψ=0.7m=2.0(暗管)m=1.2(明渠)

5.4排水工程设计

5.4.1雨水管线

1)雨水量计算,采用赣州暴雨强度公式

q=(1+0.gP)/(t+10)0.79L/S.ha式中,q-设计暴雨强度(l/s.hm2),p-设计暴雨重现期(年)t-降雨历时(min),t=t1+m.t2,t1-地面集水时间,取10mint2-管道内雨水流行时间(min),m-折减系数,采用2.0

其中:ψ为径流系数综合0.60-0.80,取0.70,F:汇水面积(ha)

2)雨水管道按照业主提供的相关排水规划及现场测量进行设计,根据现有主干道撸水系统在非机动车道增加雨水蓖及附属支管。接户管至现有机动车道雨水井,把水引至主干道雨水井,本方案需拆除绿化带及破除部分现有路面并修复。

3)雨水口采用双算雨水口,设在非机动车道靠绿化带侧沿石处及交叉路口处。雨水口连接管采用DNI级钢筋混凝土管,坡度0.01.

4)雨水支管如与污水管交叉,在该处做交汇井,交汇井详图见大样。

5.4.2排水系统施工。

1.施工开槽应用轻型I具把表层土土(1.00-1.50)深度挖开,视基槽的原有管线情况,再用重型机械开挖基槽。

密实度按GB《给水排水管道工程施工及验收规范》有关规定的质量标准回填。

2.本图给出的管道检查井坐标,施工中若与现状管线或障碍物交叉时可视现场的实际情况作合理调整,调整前须会知设计人员。

3.基础底至管项以上50cm范围必须人工回填及两侧对称回填石屑或粗砂并用水冲实,石屑层以上回填坚土,

4.管道覆土前必须按GB-《给水排水管道工程施工及验收规范》进行闭水实验,经检验合格后方可覆土。

5.排水管地基要求承载力必须达到KPa以上,如不满足,须通知设计人员处理。

6.管道制作.沟槽开挖管道基础、管道安装和回填在满足各自国家制定的管材制作、以及管材施工、安装等行业标准的同时

必须满足GB--给水排水管道工程施工及验收规范》.沟槽开挖后必须由设计。监理,业主确认后方可下管。

7.若开挖后出现淤泥或土壤承载能力较差,应由业主.设计人员现场共同解决。一般情况下采用开山石回填,回填宽度及放坡

系数按GB-给水排水管道工程施工及验收规范》执行。

8.局部有鱼塘或地下水较高,须采用围堰抽水、降水方法施工,施工费用应包含这部分费用。

9.排水管道埋深较大时,若地下水位较高或其他地质原因,使沟槽开挖施工困难,应作支护措施.

10.因本工程未作物探,施工单位在施工前需了解清楚设计道路范围内的各种现状管线,方能进行施工。施工时应注意对现状管

线进行保护或加固处理,对于现状管线与设计排水管道相冲突的应进行改迁。

第七章边坡绿化设计

护坡绿化工程为挡土墙护坡的附属工程。设计内容主要包括边坡造坡、回填种植土、植草等。

现状道路两侧边坡有石质边坡,不利于植物生长,设计多选用耐贫瘠、耐旱性强的植物,可采用高羊茅、黑麦草、、狗牙根等绿植草种。

7.1设计依据

1.《城市道路绿化规划与设计规范》(CJJ75-97)

2.《城市绿化工程施工及验收规范》(GJJ/T82-99)

7.2设计思想

1)以人为本:强调人、环境和自然的和谐共生,充分考虑人的需求,创造人性化的活动空间。

2)可持续发展:强调生态,根据气候条件特点,强调绿色生态的保护与创造。植物的选择注重“色、姿、韵”和地方特色,体现多层次生态景观。

3)尊重自然、师法自然:道路景观绿化应最大程度地模仿自然,减小人为的痕迹,将城市道路建设对自然的干扰、破坏,努力控制在最小的限度内。

4)和谐统一:环境协调,与周边空间环境相互延伸、渗透,融为一体。

7.3设计原则

1)符合视线视距安全要求原则;

2)符合植物所需的立地条件与生长空间原则:根据植物习性种植,注意种植密度;乔木植物以形态为主,品种为辅,结合周边地块性质,张弛有度,开合有致,季相变化丰富多样,打造成都市唯一的高品质、国际化的景观大道。

3)保证功能原则:绿化美化、降尘防噪、庇荫调温、平衡生态;

4)适地适树原则:以现状地形为基础,在不产生大量土方工程的前提下,大尺度的堆坡造景,选择适合本地生长,易于养护管理的树种;

5)突出地域特色原则:结合场地精神,营造地方特色景观;

6)具有超前性原则:保证近、远期的景观效果,使景观具有长久的生命力;

7)经济适用原则:从施工养护方面考虑节约造价,以最经济的设计施工,创造合宜的城市道路景观。

8)边坡设计因地制宜,适地适树。以现状地形为基础,在不产生大量土方工程的前提下,大尺度的堆坡造景。乔木植物以形态为主,品种为辅,结合周边地块性质,张弛有度,开合有致,季相变化丰富多样。

7.4边坡绿化设计方案

边坡绿化设计将根据现有地形地貌结合景观的整体效果进行堆坡造型处理。对临道路侧陡峭边坡需进行放缓,多余土石方回填至就近低洼处,就近没有低洼不具备回填条件的土石方应在实施部分内路基两侧进行消化处理。根据设计地形图的标高进行土石方的挖填,挖填过程中发现坚硬岩石予以保留进行岩石艺术处理,对无保留价值的土石方进行基础造型。造坡应遵循坡型优美、错落有致、起伏变化有特色。

7.4.1地形要求

地形以等高线、设计高程为控制点进行整理,满足排水顺畅、自然、无积水,对边坡及中侧分带进行造坡。边坡按设计结合现场实际地形随坡造型。

7.4.2岩石艺术处理

根据现场开挖实际情况,对路堑边坡两侧有观赏价值的坚硬岩石进行艺术处理,先清除表面杂草和风化岩,根据岩石纹理走向,采用机械破除部分石头,清除松散不稳定的石块,形成错落有致的山石毛坯,再采用人工和机具反复雕刻、塑型,形成自然美观的艺术造型,局部进行植物点缀。要求造型石景的坚固稳定,消除安全隐患。

7.4.3路堑边坡造型要求

对场地受限、造坡困难的边坡造坡坡度应控制在50度以内。对无保留价值的土石方予以破碎并对坡度大于30度的石坡面开挖成*50的石质台阶,防止回填种植土后产生滑坡。

填方路基段边坡造型要求:清除基底,土方路基边坡开挖成*台阶,回填普通土分层夯实至设计种植土回填标高。

7.4.4绿化造坡土石方要求

路堑路段边坡皆为坚硬岩石的边坡,对植物生长不利,需要对表面石方破碎清除至设计完成面标高下处,即人行道外边缘10m范围内回填厚种植土(水夯后),10m范围以外回填厚种植土(水夯后)。破碎的岩石根据地形需要进行场内平衡。

7.4.5种植土回填要求

种植土填料应选择疏松肥沃、透水性好、富含有机质的表层土,禁止建渣垃圾、深埋土回填。

7.4.6树种选择

树种选择遵循“因地制宜,适地适树”的原则,以某某县地区的乡土苗木为主,适量在集中区域群植耐贫瘠、耐旱的观赏树种。以混播草皮为主,兼种五色梅、肾蕨、鸢尾、葱兰、吉祥草、麦冬等灌木。

7.4.7边坡界线处理

草坪与铺装衔接要求:草坪沿线与铺装始终保持水平且覆土饱满,禁止出现塌陷,草坪表高低于铺装2cm

7.4.8花卉与铺装衔接要求

当与铺装相接时,需用3-4排花卉渐渐外倾过渡,使花卉局部搭至铺装线内。

7.4.9灌木与铺装衔接要求

如有条件尽量与铺装紧密衔接;当根系过大导致灌木无法与铺装紧贴时,则应以卵石、草皮等装饰。

7.4.10灌木与草坪衔接要求

分界线需保持平滑圆润,严格控制草坪在分界线时的切割工艺,灌木与草坪需衔接紧密,不露土。

第8章项目实施与管理方案

8.1项目组织管理

8.1.1工程管理

项目管理实行公开招标和合同管理,建立施工监理制度,严格执行工程改扩建标准,做到建管并重。项目管理办公室对资金的使用要专款专用,严禁挪用和占用,并切实加强审计监督,制订奖惩制度,明确责、权、利,确保项目顺利实施。

8.1.2项目责任制

为了抓好落实,加强项目的组织管理,项目领导小组,具体负责基础设施建设项目的规划建设管理工作。

项目交付使用后,加强管理和定期维修,避免“重建设、轻维护”的错误倾向,实施工程质量负终生责任。

8.1.3财务管理

项目资金设立专户,配备专门的财会人员进行专人、专账和资金封闭式运行管理。项目工程实行预算审批制度,由管理办公室审核,项目责任人签字后方可执行。对项目资金实行分阶段验收报账管理,对不达进度、不合质量标准的工程坚决不予验收,不予拨付剩余的工程建设资金,并追究有关责任人的责任。项目财务受*府有关部门的监督。

8.2工程招投标

依照国家发展计划改革委员会年第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,本项目建设必须进行招标。

8.2.1招标依据

《中华人民共和国招标投标法》;

《国家发展计划委员会《招标公告发布暂行办法》;

《七部委联合发布《评标委员会和评标办法暂行规定》。

《江西省工程建设项目招标规模标准规定》

《江西省房屋建筑和市*基础设施工程施工招投标评标办法》(赣建字[]1号);

国家发展和改革委员会等七部委第30号令《工程建设项目施工招标投标办法》;

国家发展计划委员会年第9号令《建设可行性研究报告增设招标内容以及核准招标事项暂行规定》;

8.2.2招标范围

道路工程、管网工程、工程监理、电力照明设备。

8.2.3招标组织形式

上述招标范围,将采取委托具有相关资质的单位组织招标。

项目招标工作应在公平、公正、公开、透明、有序的原则下进行。

评审工作应按照严肃、认真、公平、公正、科学合理、客观、竞争优选和严格保密的原则进行,保证所有的投标人的合法权益。

8.2.4招标方式

对上述招标范围采取公开招标的方式。

项目招标基本情况,见表8-1。

表8-1招标基本情况表

8.3项目实施进度

本项目建设期8个月,从年8月至年5月。实施进度见表8-2。

前期工作年1月前:完成工程建设前期手续办理、勘察设计、施工图设计和施工准备。

年2月-年10月:挡土墙和护坡施工工程;

年11月验收。

表8-2实施进度计划表

根据以上进度计划要求,结合工程各施工建设阶段工程量和复杂程度,对建设时序做出安排,并使各阶段工作相互衔接。

第九章绿色节能

9.1设计依据

《节约能源管理条例》;

原国家计委、国家经贸委、《固定资产投资项目节能评估工作指南》(年本)。国家公布的消耗指标和有关节能的规定;

9.2节能目标

能源是社会发展和提高人民生活水平的重要物质基础,长期以来我国的能源供应一直十分紧张,严重制约经济的发展。建筑能耗包括直接能耗和间接能耗,建筑能耗占资源的30%-40%,建筑节能是整体节能工作的重点,搞好建筑节能工作对节约能源和保证国民经济持续健康发展有重要的现实意义,是实现可持续发展的重要手段和根本措施。

9.3节能措施

9.3.1总体节能降耗措施

(1)认真执行国家关于建筑节能的*策、法规、文件,通过结合现场的施工条件和各时期的工况,按照通过施工图设计文件审查的图纸施工、相关设计和施工规范要求确定总的节能措施。

(2)施工阶段了解每个分项工程的技术重点和难点,针对在分项工程中所用到的施工机械,进行合理的配置。合理安排施工进度和施工工序,最大限度发挥施工效率,做到一次合格。减少施工过程中的返工现象,减少返工引起的材料及能源损耗。

(3)在设计前期加强与业主的沟通,为业主提供相关参考建议,如选用新型的建筑节能材料,结构的选型等等。结构设计时多采用高效钢筋,减少工程整体用钢量。

(4)在施工前期,针对不同的施工阶段、不同的施工项目编制科学合理的具有针对性的施工方案,在编制过程中应仔细考虑每个环节的合理搭接,降低损耗。尤其在进行施工总平面图的布局中,应充分考虑水、电管线的布置及施工便道的设置,减少水、电管线的铺设长度,做到文明施工不铺张、不浪费,并根据不同的施工阶段,不断进行调整优化。

(5)在实际施工过程中积极采用建设部所推广的新技术,如钢筋连接采用直螺纹和电渣压力焊等工艺,最大程度上减少钢筋的搭接长度。

2、节电措施

(1)管理措施

1)切实做好用电及其他施工能源及消耗品的节约措施。在使用前,对每台机械进行检查和保养,对有缺陷的机械应及时进行修复,并做好记录;对使用时间过长的机械应进行清理和保养,清除其关键部位的污垢,使机械能在正常耗电量的情况下运转。

2)对机械的使用情况应做好详细的记录,如型号,规格,功率等指标,当能源消耗出现导常情况时,及时与机械设备供应单位和现场技术人员取得联系,共同探讨应对措施。

3)在开工前,组织一次群众性的创建节约型工地的宣传教育活动,加强施工人员的节约意识,并形成相关资料。

4)在施工过程中,对施工现场的节约用电工作进行明察暗访,对于浪费现象要及时指出并予以批评。

5)办公室实行节能措施,下班后应关闭电脑、灯、复印机等办公及照明设备,节约用电。

(2)技术措施

1)施工区、生活区分区域供电,优先选用节能用电设备,现场的电气线路由专业的技术及安全人员进行排设,优化线路布局,减少多余线路。严格控制非节能型大功率用电器具。办公、宿舍区域电表计量装置%,项目部在现场办公室及宿舍中安装了节能灯等照明工具,节能灯配置率80%。严禁私用电炉及非节能型的大功率用电器具,公共区域采用节能灯,有效节约用电。

2)合理选用节能降耗装置,通过计算和分析,确定机械使用最大满载率,作为提高机械效率的依据。

3)在进行夜间施工照明用的太阳灯布置时,根据其有效照明范围和布置方案比较,找出最优化布置,在保证工人能正常施工的条件下,减少太阳灯的数量。

(3)组织措施

建立创建节约型工地的管理网络和责任制,将节约目标和措施落实到具体的负责人。

(4)经济措施

在项目内部展开评比,定期组织检查,对完成指标和成绩突出者,给予表彰和奖励,对没有完成指标者,给予相应的批评和处罚。

9.3.2节水措施

(1)合理限定配水点的水压

根据建筑给水系统超压出流的实际情况,合理确定给水系统的压力,减少超压出流造成的“隐形”水量浪费,当水压大于一定限制时应采取减压措施,如设置减压阀、减压孔板或节流塞。

(2)推广使用优质给水管材

根据建筑和给水性质,选择合适的优质给水管材,如聚氯乙烯管、聚丁烯管、铝塑复合管等新型管材,避免因管道受腐蚀污染水质造成的水浪费。

(3)提高管材、附件和施工质量,严格控制跑冒滴漏;

(4)采用节水龙头,推广使用节水器具。

第十章投资估算与资金筹措

10.1工程概况

工程概况:某某县旴江镇小港村旅游道路工程位于某某县现代农业示范园北侧,道路分为主线与支线,其中主线路线全长.m,支线路线全.m,道路等级为城市支路。主要分了三个部分,第一部分混凝土挡土墙工程;第二部分,浆砌块石护坡工程;第三部分,排水工程。

表10-1主要工程数量表

主要工程数量表

10.2投资依据

1、根据交通运输部《公路工程基本建设项目投资估算编制办法》(JTGM20-)和《公路工程估算指标》(JTG/TM21-)以及江西省交通运输厅赣交基建字[]号文“关于印发《公路基本建设工程概算、预算编制办法江西省补充规定》的通知”及《公路工程机械台班费用定额》(JTG/TB06-03-)进行编制。

2、《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50-);

3、《江西省市*工程消耗量定额及统一基价表》及江西省其他计价规定;

4、取费标准:执行综合费率;

5、人工调差:建筑、安装、市*工程定额综合工日单价调整为91元/工日;装饰工程定额综合工日单价调整为元/工日;

6、增值税:赣建价〔〕1号文规定9%进行调整,本工程按在县镇计算;

7、材料价格调差:执行年11月份《江西省造价信息》进行调差,未有对应信息价按最新市场价价格执行;

10.3资金估算及筹措

根据投资估算,需建设资金.25万元,其中工程直接费用万元,间接费用万元,预备费80万元,本项目经费来源主要县财*。

表10-2

第十一章效益评价

本项目属于市*项目,项目产生的效益主要体现在社会效益上,且某某县旴江镇小港村作为美丽乡村也是一道周边旅游的凤景线,近年来,由于某某县大力发展农业产业示范建设基地的需要,对该村的农田和山林进行了征收,该村依托县现代农业产业示范园、莲花科技博览园发展高效蔬菜和茶树菇种植,逐步实现了脱贫致富。工程完成后,主要能保证农业产业示范建设基地安全运营。

第十二章结论与建议

12.1结论

1、由调查分析可以看出,本项目的建设对提高现代农业科技园的基础设施水平,助推项目建设将起到十分重要的作用。2、由于本项目地形高差较大,地质情况较差,工程完成后,将能实现水土保持和运营安全。

我们认为本项目建设条件具备,实施本项目是必要的,经济上是合理的,技术上是可行的。

12.2建议

1、设计阶段做好工程投资控制,保证工程投资发挥最大效益。

2、施工阶段做好施工安全。工程主体为浆砌块石,施工过程中主要依靠人力完成,施工中要注意块石滚落,加强施工安全管控。

3、工程投入使用后,要加强护坡沉降监控,做好日常维护检查

4、工程投入使用后,建议加强对边坡草皮的日常养护,保持四季常绿。

1